控制系统 本套技术方案主要描述本机组对电气传动及自动化控制系统的技术要求,并给出该项目的电气传动及自动化控制系统的技术设计方案,具有成熟、先进、可靠的特点,整套设备维护、检修简便。 系统工作条件 现场条件: 安装: 户内安装 储藏温度: -40℃~+65℃ 工作温度: 电机: 0℃~+40℃ 电机高温地点: 0℃~+65℃ 控制设备: 0℃~+40℃ 操作设备: 0℃~+40℃ 交流电源基本条件: 电压波动: ±10% 最大 频率波动: Max ±3% 相间平衡差异: Max ±2% 交流频率: 50Hz 系统进线电源: 380V,50Hz,3相4线 电压等级: 低压 380V,3相4线 控制电压 DC 24V,AC 220V(单相) Ø 控制系统结构及特点 本套系统是在充分考虑机组的生产工艺特点及PLC,HMI控制系统的硬件、软件发展趋势的前提下、遵照系统工作可靠、设备稳定实用、技术先进的原则,采用了控制系统PLC,HMI(Human Machine Interface)(电气传动—自动化仪表—电控系统)三合一的设计方案。 • 机组速度自动控制: 机组的速度给定及控制分手动及自动控制。手动控制时,由操作工在辅助操作台上人为给定及控制; 自动控制时,由机组的自动化控制系统PLC,根据机组控制工艺要求、由操作工在主操作台HMI人机画面输入设定参数,各单机的速度给定值由PLC传输给相应的交直流变频装置,实现机组的速度自动控制。 • 顺序控制: 机组各设备的顺序控制,由操作人员在操作台上进行操作,再由PLC根据工艺要求进行联锁后,输出给各设备的执行机构进行顺序控制。 ·介质系统控制: 介质系统的各阀组的控制。由自动化控制PLC根据机组各设备的联锁要求进行控制。 控制系统各主要用电设备的电压等级 PLC电源 AC 220 V PLC信号输入 DC 24 V PLC信号输出 DC 24 V(驱动信号灯) PLC信号输出 DC 24 V(驱动中间继电器) 非调速电动机 AC 380 V 液压电磁阀 DC 24V/AC 220V 信号灯 DC 24V/AC 220V 系统设备构成
控制台柜 主要由操作台、交直流传动控制柜、PLC柜、辅助控制柜等组成; 操作台配有数显表、设备操作按钮、控制电源开关的合/分闸及HMI系统; PLC柜用于安装设备控制系统的PLC; 直流传动控制柜用于安装系统的全数字直流调速装置。 辅助控制柜用于安装系统的辅助设备的控制回路元件。 机旁控制箱/按钮盒 现场设备主要由现场检测元件及机旁控制箱/按钮盒组成。 ·控制箱: 在操作平台上设置有现场控制箱,主要用于在操作平台上控制设备启动、停止。面板上安装有相应的控制按钮和信号灯。 ·按钮盒: 在现场还设有一些设备的启动、停止,面板上安装有操作控制按钮和信号灯。 ·接线盒: 为方便现场检测元件所接电缆的铺设,在现场设备还设有就近接线盒。 操作方式 本套系统的操作方式为两种方式:机旁控制方式、集中控制方式。 机旁控制方式是指通过操作安装在设备附近的按钮盒上按钮达到每个单独系统设备自己独立工作或停止的操作方式,这种操作方式应用于设备调试、设备发生故障检修及系统的日常检修时,为非正常日常操作方式。 集中操作方式是指通过PLC系统,通过操作安装于操作室内的操作台或柜面的元件达到让远程设备根据一定的连锁条件运行或停止的操作方式,为正常日常操作方式。 元件选择: 感应器和继电器选用LG产品 PLC选用日本三菱系列产品 直流调速器选用英国欧陆系列产品 交流变频调速器选用日本富士系列产品
|